Устройства фирмы ABB в большом дефиците и стоят подороже. Ниже полная схема защиты электропитания дома/квартиры/офиса с критериями выбора оборудования и ссылками на возможные доступные его варианты.
Щит 1 (с наружи)
1. Устройство безопасного отключения (УБО): номинальный ток разряда/1 полюс >20кА, уровень напряжения защиты >1.1 кВ, mах ток короткого замыкания >100 кА
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ustrojstva-zaschity-o...
2. Предохранитель-разъединитель, термопредохранитель/терморазмыкатель плавкий 63А, сменный предохранитель, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/derzhateli-predohrani...
Плавкая вставка, цилиндрическая, 22х58мм, 50А, aR быстродействующая
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/plavkie-predohranitel...
3. Устройство защиты (УЗИП): тип 1, >40kA, >1kV, сменный варистор, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ustrojstva-zaschity-o...
4. Устройство защиты (УЗИП): тип 2, 15-30kA, >1kV, сменный варистор, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ustrojstva-zaschity-o...
5. Счётчик.
Щит 2 (внутри)
6. Автоматический выключатель (АВ) 50A, >10kA, класс 3, характеристика отключения B, 1P x2 (на фазу и нейтраль)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/avtomaticheskie-vykly...
7. Устройство защиты (УЗИП): тип 3, 5-15kA, >1kV, сменный варистор, защищает от: переходных перенапряжений, остаточных бросков напряжения, дифференциальных (несимметричных) перенапряжеий, фильтрует высокочастотные помехи (ФВЧ), 1P x2 (на фазу и нейтраль)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ustrojstva-zaschity-o...
8. Разрядник >1kA, >1kV, 1P x2 (на фазу и нейтраль) (нужен ли?)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ustrojstva-zaschity-o...
9. Реле контроля напряжения (РКН) и тока проходное с индикацией: 63A, реакция на превышение <0.02s, задержка включения, регулировка мощности или тока (ток выставляется меньше 49A чтобы не сгорел предохранитель и не выбило автомат!), ~4p 1x
https://www.vseinstrumenti.ru/category/rele-kontrolya-naprya...
9.1 Устройство защиты от отгорания нуля (УЗОН): 50A, время срабатывания <30ms, 3P x1 (можно использовать вместо РКН, как дешовый вариант. Если есть РКН то УЗОН не нужен.)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ustrojstva-zaschity-o...
10. Фильтр низких частот (ФНЧ) ставить желательно, после РКН, УЗОН или УЗИП (самодельные? где купить модуль на DIN-рейку?):
Между фазой и заземлением, нейтралью и заземлением устанавливаются ёмкие конденсаторы;
За конденсаторами в разрыв фазы и нейтрали ставятся катушки с сердечником и толстым проводом на 63А, медный провод 10-16 мм^2;
За катушками между фазой и нейтралью устанавливается ёмкий конденсатор.
P-----/\/\/\/\/\/----
| L1 |
=C1 |
| |
G---+--- C3=
| |
=C2 |
| L2 |
N-----/\/\/\/\/\/----
Конденсатор: >3.3мкФ, 250V, плёночный, не токсичен, ?P x3
https://www.vseinstrumenti.ru/category/kondensatory-170098/?...
Катушка: ?P x2
Мотать придется самим, в качестве сердечника можно взять сердечник с трансформатора питающего микроволновку.
11. Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП): 63A, время сработки <120ms, 2P x1 (их надо ставить в каждую линию после АВ, но получается дорого, можно один общий)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ustrojstva-zaschity-o...
12. Дифференциальный автомат (АВДТ) 63А, 100мА, >6кА, характеристика отключения C или B, тип утечки A, класс 3, тип задержки G или S, тип модульный, модулей 2, 2P x1 (зарядке АКБ п.13.3 мешать не будет?)
https://www.vseinstrumenti.ru/category/differentsialnye-avto...
13. Разбивка по линиям, АВ+УЗО в каждую линию, UPS на свет и розетки для компов, телика:
13.1 Розетки в кухне, ванне
Автоматический выключатель (АВ) 40A, >6kA, класс 3, характеристика отключения B, 2P x1
https://www.vseinstrumenti.ru/category/avtomaticheskie-vykly...
Дифференциальное реле (УЗО) >50А, 30мА, тип утечки A, тип модульный, на DIN-рейку, 2P x1
https://www.vseinstrumenti.ru/category/uzo-ustrojstva-zaschi...
13.2 Розетки в комнатах
Автоматический выключатель (АВ) 32A, >6kA, класс 3, характеристика отключения B, 2P x1
https://www.vseinstrumenti.ru/category/avtomaticheskie-vykly...
Дифференциальное реле (УЗО) >40А, 30-100мА, тип утечки A, тип модульный, на DIN-рейку, 2P x1
https://www.vseinstrumenti.ru/category/uzo-ustrojstva-zaschi...
13.3 UPS >1.5kW, <10ms, синусоида, внешние АКБ на 12V
https://www.vseinstrumenti.ru/category/istochniki-bespereboj...
Автомобильный аккумулятор, 12V, AGM, Ca/Ca
https://www.vseinstrumenti.ru/category/avtomobilnye-akkumuly...
13.3.1 Розетки для компьютеров
Автоматический выключатель (АВ) 10A, >6kA, класс 3, характеристика отключения B, 2P x1
https://www.vseinstrumenti.ru/category/avtomaticheskie-vykly...
Дифференциальное реле (УЗО) >16А, 10мА, тип утечки A, тип модульный, на DIN-рейку, 2P x1
https://www.vseinstrumenti.ru/category/uzo-ustrojstva-zaschi...
13.3.2 Свет
Автоматический выключатель (АВ) 4A, >6kA, класс 3, характеристика отключения B, 2P x1
https://www.vseinstrumenti.ru/category/avtomaticheskie-vykly...
Дифференциальное реле (УЗО) >16А, 10мА, тип утечки A, тип модульный, на DIN-рейку, 2P x1
https://www.vseinstrumenti.ru/category/uzo-ustrojstva-zaschi...
14. Сетевой фильтр
https://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-pro-gp\/