Сообщение от avs on 09-Июл-03, 13:06 
К сожалению, в данный момент инет для меня большая роскошь :(, а делать надо, поэтому на поиски инфы потратил всего час и сразу к вам, не откажите пжл! Тем более может у кого похожая ситуация была.
Есть небольшой сервачок на FreeBSD4.5(абиткт7+д600+256+бп250Вт)) в маленькой локалке на 12 человек. Там файлопомойка  > 200Гб(3 диска), почта, http/ftp-сервер и еще по мелочи. Да, еще 3 сетевых интерфейса в режиме моста почти без правил.
Задолбали отключать питалово, в месяц 2-4 раза, правда недолго минут на 5-10 ну макс 15 (очень редко, даже и не помню такого). Поднимать сервак (на общественных началах, сидя ночами) мне никак неохота, предъявил народу, собралм денег...
Что можно купить в пределах 100 у.е. чтобы можно было корректно шатдаунить сервер. Т.е. UPS должен иметь интерфейсный разъем и соотвествующий софт и эта связка должна работать без проблем.
Я пока порылся по APC, но где-то прочитал что бакупс это для бытовой техники а не для сервера. Потом у 350, 500 я на картинке нигде не нашел rs-232, только USB, хотя написано что некий "Кабель последовательный порт / RJ45(высылается по почте по требованию)", т.е. разъем все-таки есть? У 650 rs-232 есть, но цена немного выше планки. А кто-то сказал что бакупсы вообще не умеют то чего я хочу, в принципе!? Непонятно...
Смарты это все умеют (точно), но начинаютя со 140 :(
Может быть посмотреть оборудование других фирм? Но какое?
Расжевывать мне ничего не надо, просто подскажите модели с которыми точно не будет гемороя (желательно управляемые через rs-232, но можно и усб) изходя из собстыеннго опыта, знаний и т.д. Дальше я сам разберусь.

Еще раз извините за ламерские вопросы, инета, увы, сейчас почти нет :(((

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

 Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени, UBB]


1. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от Andrey on 09-Июл-03, 14:36 
>К сожалению, в данный момент инет для меня большая роскошь :(, а
>делать надо, поэтому на поиски инфы потратил всего час и сразу
>к вам, не откажите пжл! Тем более может у кого похожая
>ситуация была.
>Есть небольшой сервачок на FreeBSD4.5(абиткт7+д600+256+бп250Вт)) в маленькой локалке на 12 человек. Там файлопомойка  > 200Гб(3 диска), почта, http/ftp-сервер и еще по мелочи. Да, еще 3 сетевых интерфейса в режиме моста почти без правил.
>Задолбали отключать питалово, в месяц 2-4 раза, правда недолго минут на 5-10
>ну макс 15 (очень редко, даже и не помню такого). Поднимать
>сервак (на общественных началах, сидя ночами) мне никак неохота, предъявил народу,
>собралм денег...
>Что можно купить в пределах 100 у.е. чтобы можно было корректно шатдаунить
>сервер. Т.е. UPS должен иметь интерфейсный разъем и соотвествующий софт и
>эта связка должна работать без проблем.
>Я пока порылся по APC, но где-то прочитал что бакупс это для
>бытовой техники а не для сервера. Потом у 350, 500 я
>на картинке нигде не нашел rs-232, только USB, хотя написано что
>некий "Кабель последовательный порт / RJ45(высылается по почте по требованию)", т.е.
>разъем все-таки есть? У 650 rs-232 есть, но цена немного выше
>планки. А кто-то сказал что бакупсы вообще не умеют то чего
>я хочу, в принципе!? Непонятно...
>Смарты это все умеют (точно), но начинаютя со 140 :(
>Может быть посмотреть оборудование других фирм? Но какое?
>Расжевывать мне ничего не надо, просто подскажите модели с которыми точно не
>будет гемороя (желательно управляемые через rs-232, но можно и усб) изходя
>из собстыеннго опыта, знаний и т.д. Дальше я сам разберусь.
>
>Еще раз извините за ламерские вопросы, инета, увы, сейчас почти нет :(((
>

Может стоит пойти несколько другим путём? Берём программу которую мы бы хотели использовать для мониторинга. Моё предпочтение склонилось к NUT (http://www.exploits.org/nut/) а дальше смотрим что-же она поддерживает (http://www.exploits.org/nut/library/compat.html). После этого сравниваем цены, и возможности аппарата к желаемым и делаем вывод.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "Да смотрел.."  
Сообщение от avs on 09-Июл-03, 14:56 
Дело в том что, может я конечно плохо смотрел, там нет конкретных моделей!
Например:
    Back-UPS Pro     newapc or apcsmart
Matrix-UPS
Smart-UPS
Back-UPS Pro USB     hidups (experimental USB driver for Linux)
Back-UPS USB
Back-UPS LS USB
Back-UPS ES/CyberFort 350
Back-UPS
940-0095A/C cables     genericups type 1
Back-UPS
940-0020B cable     genericups type 2
Back-UPS
940-0023A cable     genericups type 9
Back-UPS Office
940-0119A cable     genericups type 12
Masterswitch
Not a UPS - 940-0020 cable
(various)
SNMP monitoring card     powernet (experimental driver)
------------------------

Где написана конкретная модель тогоже бакупс? 300 или 500 и т.д.?
Или я чо-то не понимаю?
ЗЫ А что у вас был за случай? Ссылочкой не поделитесь?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

4. "Да смотрел.."  
Сообщение от Andrey on 09-Июл-03, 16:02 
>Дело в том что, может я конечно плохо смотрел, там нет конкретных
>моделей!
>Например:
> Back-UPS Pro  newapc or apcsmart
>Matrix-UPS
>Smart-UPS
>Back-UPS Pro USB  hidups (experimental USB driver for Linux)
>Back-UPS USB
>Back-UPS LS USB
>Back-UPS ES/CyberFort 350
>Back-UPS
>940-0095A/C cables  genericups type 1
>Back-UPS
>940-0020B cable  genericups type 2
>Back-UPS
>940-0023A cable  genericups type 9
>Back-UPS Office
>940-0119A cable  genericups type 12
>Masterswitch
>Not a UPS - 940-0020 cable
>(various)
>SNMP monitoring card  powernet (experimental driver)
>------------------------
>
>Где написана конкретная модель тогоже бакупс? 300 или 500 и т.д.?
>Или я чо-то не понимаю?
>ЗЫ А что у вас был за случай? Ссылочкой не поделитесь?

В первом посте вы опоминали BackUPS о котором на www.apcc.com сказано: Reliable power protection for office and home office computers.

Но есть также Back-UPS Pro: High Availability Power Protection for Business Computers, замечу что в в списке просто BackUPS не присутсвует а только BackUPS 940.

Вооющем есть такой зверь как Back-UPS Pro 280 он должен стоить где-то около 100 долларов может на десяток больше. Второй вариант порывшись в каталогах я нашёл таких зверей:

APC Back-UPS CS 350, защита телефон. линии, программное управл., USB&COM
APC Back-UPS CS 500, защита телефон. линии, программное управл., USB&COM
...

и стоят они все меньше $100.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

3. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от PJ on 09-Июл-03, 15:53 
>К сожалению, в данный момент инет для меня большая роскошь :(, а
>делать надо, поэтому на поиски инфы потратил всего час и сразу
>к вам, не откажите пжл! Тем более может у кого похожая
>ситуация была.
>Есть небольшой сервачок на FreeBSD4.5(абиткт7+д600+256+бп250Вт)) в маленькой локалке на 12 человек. Там файлопомойка  > 200Гб(3 диска), почта, http/ftp-сервер и еще по мелочи. Да, еще 3 сетевых интерфейса в режиме моста почти без правил.
>Задолбали отключать питалово, в месяц 2-4 раза, правда недолго минут на 5-10
>ну макс 15 (очень редко, даже и не помню такого). Поднимать
>сервак (на общественных началах, сидя ночами) мне никак неохота, предъявил народу,
>собралм денег...
>Что можно купить в пределах 100 у.е. чтобы можно было корректно шатдаунить
>сервер. Т.е. UPS должен иметь интерфейсный разъем и соотвествующий софт и
>эта связка должна работать без проблем.
>Я пока порылся по APC, но где-то прочитал что бакупс это для
>бытовой техники а не для сервера. Потом у 350, 500 я
>на картинке нигде не нашел rs-232, только USB, хотя написано что
>некий "Кабель последовательный порт / RJ45(высылается по почте по требованию)", т.е.
>разъем все-таки есть? У 650 rs-232 есть, но цена немного выше
>планки. А кто-то сказал что бакупсы вообще не умеют то чего
>я хочу, в принципе!? Непонятно...

>Смарты это все умеют (точно), но начинаютя со 140 :(

Поэтому те UPS которые умеют "это" и начинаются со 140$ %-)

>Может быть посмотреть оборудование других фирм? Но какое?
>Расжевывать мне ничего не надо, просто подскажите модели с которыми точно не
>будет гемороя (желательно управляемые через rs-232, но можно и усб) изходя
>из собстыеннго опыта, знаний и т.д. Дальше я сам разберусь.
>
>Еще раз извините за ламерские вопросы, инета, увы, сейчас почти нет :(((

1) 100$ - "И что вы хотите за эти деньги?"  
2) под FreeBSD APC софта не выпускает (как и другие фирмы), следовательно остается использовать сторонние apcupsd или NUT. У NUT поддержка USB пока только в девелоперских версиях, насколько хорошо оно работает - неизвестно

3)ТОЧНО не будет геморроя со APC SmartUPS
  ТОЧНО работают с NUT модели SmartUPS 420/700
Так что лучше напрячься еще на 40$, чем геморроиться с USB-шной поделкой за 100$

Скупой платит дважды...

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

5. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от avs on 09-Июл-03, 16:42 
2 Andrey

>В первом посте вы опоминали BackUPS о котором на www.apcc.com сказано: >Reliable power protection for office and home office computers.
>
>Но есть также Back-UPS Pro: High Availability Power Protection for >Business Computers, замечу что в в списке просто BackUPS не присутсвует а >только BackUPS 940.

Дык, как в том то и дело не пойму чем отличается наш маленький выделенный и работающий круглосуточно писюк (типа сервак), от обычного домашенго ПыКа?

>Вооющем есть такой зверь как Back-UPS Pro 280 он должен стоить где-то >около 100 долларов может на десяток больше. Второй вариант порывшись в >каталогах я нашёл таких зверей:
>
>APC Back-UPS CS 350, защита телефон. линии, программное управл., USB&COM
>APC Back-UPS CS 500, защита телефон. линии, программное управл., USB&COM

Не факт! Там какой-то хитрый нах шнур rj45 to rs232, "высылаемый по требованию", небось из самой америки :)
, я чо-то такое слабо представляюю... тобишь полноценнго rs232 там нет!

ЗЫ Вы мен так про себя и не расказали :)

---------------

2 PJ
>Поэтому те UPS которые умеют "это" и начинаются со 140$ %-)

А вот как вам смартики других фирм например Nippon, типа http://www.forum3.ru/cgi/rzdesc/descr.cgi?code=6650
....
Вроде умеют...

>
>>Может быть посмотреть оборудование других фирм? Но какое?
>>Расжевывать мне ничего не надо, просто подскажите модели с которыми точно не
>>будет гемороя (желательно управляемые через rs-232, но можно и усб) изходя
>>из собстыеннго опыта, знаний и т.д. Дальше я сам разберусь.
>>
>>Еще раз извините за ламерские вопросы, инета, увы, сейчас почти нет :(((
>
>1) 100$ - "И что вы хотите за эти деньги?"

UPS хочу, да вот...

>2) под FreeBSD APC софта не выпускает (как и другие фирмы), следовательно
>остается использовать сторонние apcupsd или NUT. У NUT поддержка USB пока
>только в девелоперских версиях, насколько хорошо оно работает - неизвестно
>
Ну и бог с ним с USB, странно то что на 300 и 500 вроде как есть rs232, но пока мне никто этого не подтвердил, зато точно есть на 650 http://www.forum3.ru/cgi/rzdesc/descr.cgi?code=1425, но он уже 120

>3)ТОЧНО не будет геморроя со APC SmartUPS
>  ТОЧНО работают с NUT модели SmartUPS 420/700
>Так что лучше напрячься еще на 40$, чем геморроиться с USB-шной поделкой
>за 100$
>
>Скупой платит дважды...
Согласен, но "засервак" :) без дисков отдали максимум самовынос :)  А тут 140!, для нас это очень много, сеть то маленькая!

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

6. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от PJ on 09-Июл-03, 18:01 

>2 PJ
>>Поэтому те UPS которые умеют "это" и начинаются со 140$ %-)
>
>А вот как вам смартики других фирм например Nippon, типа http://www.forum3.ru/cgi/rzdesc/descr.cgi?code=6650
>....
>Вроде умеют...

Да, но ОС то у тебя FreeBSD %-)

Цитирую с http://www.ippon.ru/tmpl.php/?p=11

"Программное обеспечение имеется для Windows 95/98/ME/NT/2000 (Windows XP для некоторых языков), Linux 7.0, Novell 4.x."

Если ты покупаешь Ippon - то использовать apcupsd уже не получается (он только для APC), а NUT тоже не знает "ху из" ippon

>>
>>1) 100$ - "И что вы хотите за эти деньги?"
>
>UPS хочу, да вот...

>>Скупой платит дважды...
>Согласен, но "засервак" :) без дисков отдали максимум самовынос :)  А
>тут 140!, для нас это очень много, сеть то маленькая!

сеть маленькая...

а 200 Гб на 3-х винтах что, сплошняком mp3/avi забиты? Или все таки эти 200 гектар некоторую ценность имеют? И неужели она (инфа) не стоит этих 140 баков?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

10. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от PJ on 10-Июл-03, 16:38 
>>2 PJ
>>>Поэтому те UPS которые умеют "это" и начинаются со 140$ %-)
>>
>>А вот как вам смартики других фирм например Nippon, типа http://www.forum3.ru/cgi/rzdesc/descr.cgi?code=6650
>>....
>>Вроде умеют...
>
>Да, но ОС то у тебя FreeBSD %-)

Решил проверить "А что если...". Как раз имеется дешевый
Powercom KIN-800AP. Есть софт для Linux - upsmon и есть FreeBSD4.8
Включаем эмуляцию Linux и пробуем запустить этот upsmon

#cd /usr/local/upsmon
#./upsmon /dev/cuua1 360 120
Получаем
No such file or directory: /dev/cuua1

Ага, в Linux этот порт называется по другому /dev/ttyS1
Делаем symlink
ln -s /dev/cuua1 /dev/ttyS1
Опять пробуем
./upsmon /dev/ttyS1 360 120

Запустился!
для отображения состояния UPS поставляется небольшая консольная утилита
#./upsdisp
Получаем:
./upsdisp:Error while loading shared libraries: libncurses.so.4: cannot open shared object: No such file or directory
Идем в /compat/linux/usr/lib и проверяем там наличие какой либо libncurses и делаем либо соответствующий symlink
ln -s libncurses.so.5.2 libncurses.so.4
или выдираем эту библиотеку из соответствующего Linux rpm и помещаем там

После этого начинает работать и upsdisp

Таким образом, можно использовать и более дешевый Powercom под FreeBSD

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

11. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от Antonio email on 10-Июл-03, 16:59 
>>>2 PJ
>>>>Поэтому те UPS которые умеют "это" и начинаются со 140$ %-)
>>>
>>>А вот как вам смартики других фирм например Nippon, типа http://www.forum3.ru/cgi/rzdesc/descr.cgi?code=6650
>>>....
>>>Вроде умеют...
>>
>>Да, но ОС то у тебя FreeBSD %-)
>
>Решил проверить "А что если...". Как раз имеется дешевый
>Powercom KIN-800AP. Есть софт для Linux - upsmon и есть FreeBSD4.8
>Включаем эмуляцию Linux и пробуем запустить этот upsmon
>
>#cd /usr/local/upsmon
>#./upsmon /dev/cuua1 360 120
>Получаем
>No such file or directory: /dev/cuua1
>
>Ага, в Linux этот порт называется по другому /dev/ttyS1
>Делаем symlink
>ln -s /dev/cuua1 /dev/ttyS1
>Опять пробуем
>./upsmon /dev/ttyS1 360 120
>
>Запустился!
>для отображения состояния UPS поставляется небольшая консольная утилита
>#./upsdisp
>Получаем:
>./upsdisp:Error while loading shared libraries: libncurses.so.4: cannot open shared object: No such
>file or directory
>Идем в /compat/linux/usr/lib и проверяем там наличие какой либо libncurses и делаем
>либо соответствующий symlink
>ln -s libncurses.so.5.2 libncurses.so.4
>или выдираем эту библиотеку из соответствующего Linux rpm и помещаем там
>
>После этого начинает работать и upsdisp
>
>Таким образом, можно использовать и более дешевый Powercom под FreeBSD

Под последним development NUT я заводил powercom'ы (525AP и 1000AP) как 'type=Egys'. Не все параметры показывает правильно, но как демон работает. Тут было несколько веток про UPS, в одной из них я рассказывал чуть подробнее.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

12. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от PJ on 11-Июл-03, 11:31 
>
>Под последним development NUT я заводил powercom'ы (525AP и 1000AP) как 'type=Egys'.
>Не все параметры показывает правильно, но как демон работает. Тут было
>несколько веток про UPS, в одной из них я рассказывал чуть
>подробнее.

Я помню, кажется я туда тоже что-то постил

Хочу спросить - какого цвета кабель к этим powercom был?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

13. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от Antonio email on 11-Июл-03, 11:59 
>Я помню, кажется я туда тоже что-то постил

По-моему, да. ;-)

>Хочу спросить - какого цвета кабель к этим powercom был?

Как ни странно, "родной" бежевый (сам удивился после всех матов на тему кабелей в рассылке NUT). Но, повторю еще раз, что не все параметры показывает верно (не то или не так читает?). Как любой другой тип (не Egys) -- все заканчивается отваливанием по  тайм-ауту чтения из порта. Что-то, видать, поверкомщики мудрят с режимом порта...

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

14. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от PJ email on 11-Июл-03, 12:26 

>Как ни странно, "родной" бежевый (сам удивился после всех матов на тему
>кабелей в рассылке NUT).

Действительно удивительно

Но, повторю еще раз, что не все
>параметры показывает верно (не то или не так читает?). Как любой
>другой тип (не Egys) -- все заканчивается отваливанием по  тайм-ауту
>чтения из порта.

У меня даже в случае Egys все заканчивается отваливанием
хотя сначала я NUT отлаживал на APC Smart-UPS420 - с этим все ок
подключаю Powercom - молчание :-(

Конфигами NUT не поделишься? может быть я просто что-то упускаю из вида

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

15. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от Antonio email on 11-Июл-03, 12:46 
>У меня даже в случае Egys все заканчивается отваливанием
>хотя сначала я NUT отлаживал на APC Smart-UPS420 - с этим все
>ок
>подключаю Powercom - молчание :-(
>
>Конфигами NUT не поделишься? может быть я просто что-то упускаю из вида

Powercom KIN-525AP, KIN-625AP. nut-1.3.8.

/usr/local/ups/etc/ups.conf

[piggy]
    driver = powercom
    port = /dev/ttyS0
    type = Egys

Вот, в принципе, и все... Более-менее похожи на правду только напряжения, процент загрузки упса и индикация AVR (Normal/Boost). Остальные пареметры -- это нечто, это надо видеть.

"Родной" kinmon/upsmon показывает все правильно, но эта падла не умеет работать как демон... :(

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

16. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от PJ email on 11-Июл-03, 12:53 
>Powercom KIN-525AP, KIN-625AP. nut-1.3.8.

а Powercom KIN-800AP - это уже из другой линейки (800AP-1500AP)
может потому и не работает - могли что-то в схеме поменять


Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

17. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от Antonio email on 11-Июл-03, 13:16 
>>Powercom KIN-525AP, KIN-625AP. nut-1.3.8.
>
>а Powercom KIN-800AP - это уже из другой линейки (800AP-1500AP)
>может потому и не работает - могли что-то в схеме поменять

Хм, дома как раз 1000AP. Если будет время, на выходных попробую (раньше не пробовал, для домашней машины мониторинг не так ИМХО важен, все равно, когда она включена, я в пределах слышимости писка упса, если что).

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

24. "нашол может кому надо powercom"  
Сообщение от саша on 28-Авг-07, 01:25 
Распайка коммуникационных кабелей для ИБП POWERCOM

Цвет кабеля    Бежевый    Бежевый    Синий    Сиреневый    Любого цвета    Любого цвета
Маркировка кабеля    KIN v4.2    721-9266-DD8    101    102        
В каких моделях используется    серии KIN-xxxAP выпуска до 2003 года    серии KIN-xxxAP выпуска c 2003 года, серии BNT-xxxAP, VGD-xxxx,     серии SMK-xxxA, SXL-xxxA, ULT-xxx, ONL-xxx    серии KOF-xxxAP выпуска до 2003 года    с ПО RUPS    с ПО RUPSII
№ контактов на розетке DB-9, подключаемой к COM-порту ПК    № контактов на вилке DB-9, подключаемой к ИБП
1    -    -    -    -    5 и к первому выводу R1=6кОм    1
2    1    2    9    9    -    2
3    6    3    6    -    4 и 7    3
4    9    4    -    8    к 6 через R2=2кОм    4
5    4    5    7    7    -    5
6    -    -    -    -    -    6
7    8    7    -    3    с вторым выводом R1 и первым выводом R3=6кОм    7
8    -    -    -    -    2 и вторым выводом R3    8
9    -    2    -    9    -    9

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

7. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от Andrey on 09-Июл-03, 19:09 
>2 Andrey
>
>>В первом посте вы опоминали BackUPS о котором на www.apcc.com сказано: >Reliable power protection for office and home office computers.
>>
>>Но есть также Back-UPS Pro: High Availability Power Protection for >Business Computers, замечу что в в списке просто BackUPS не присутсвует а >только BackUPS 940.
>
>Дык, как в том то и дело не пойму чем отличается наш
>маленький выделенный и работающий круглосуточно писюк (типа сервак), от обычного домашенго
>ПыКа?
>
>>Вооющем есть такой зверь как Back-UPS Pro 280 он должен стоить где-то >около 100 долларов может на десяток больше. Второй вариант порывшись в >каталогах я нашёл таких зверей:
>>
>>APC Back-UPS CS 350, защита телефон. линии, программное управл., USB&COM
>>APC Back-UPS CS 500, защита телефон. линии, программное управл., USB&COM
>
>Не факт! Там какой-то хитрый нах шнур rj45 to rs232, "высылаемый по
>требованию", небось из самой америки :)
>, я чо-то такое слабо представляюю... тобишь полноценнго rs232 там нет!
>
>ЗЫ Вы мен так про себя и не расказали :)
>
>---------------
>
>2 PJ
>>Поэтому те UPS которые умеют "это" и начинаются со 140$ %-)
>
>А вот как вам смартики других фирм например Nippon, типа http://www.forum3.ru/cgi/rzdesc/descr.cgi?code=6650
>....
>Вроде умеют...
>
>>
>>>Может быть посмотреть оборудование других фирм? Но какое?
>>>Расжевывать мне ничего не надо, просто подскажите модели с которыми точно не
>>>будет гемороя (желательно управляемые через rs-232, но можно и усб) изходя
>>>из собстыеннго опыта, знаний и т.д. Дальше я сам разберусь.
>>>
>>>Еще раз извините за ламерские вопросы, инета, увы, сейчас почти нет :(((
>>
>>1) 100$ - "И что вы хотите за эти деньги?"
>
>UPS хочу, да вот...
>
>>2) под FreeBSD APC софта не выпускает (как и другие фирмы), следовательно
>>остается использовать сторонние apcupsd или NUT. У NUT поддержка USB пока
>>только в девелоперских версиях, насколько хорошо оно работает - неизвестно
>>
>Ну и бог с ним с USB, странно то что на 300
>и 500 вроде как есть rs232, но пока мне никто этого
>не подтвердил, зато точно есть на 650 http://www.forum3.ru/cgi/rzdesc/descr.cgi?code=1425, но он уже
>120
>
>>3)ТОЧНО не будет геморроя со APC SmartUPS
>>  ТОЧНО работают с NUT модели SmartUPS 420/700
>>Так что лучше напрячься еще на 40$, чем геморроиться с USB-шной поделкой
>>за 100$
>>
>>Скупой платит дважды...
>Согласен, но "засервак" :) без дисков отдали максимум самовынос :)  А
>тут 140!, для нас это очень много, сеть то маленькая!

Ну не знаю, а позвонить по продавцам и поспрашивать нету ли у них этого кабеля? Или сказать что мне надо с ним. Будет немного дороже, но мне кажется что CS-500 стоил порядка $75 в каталоге. Ну кабель всё уж будет стоить меньше чем $25. Вот по поводу Америки не думаю что оттуда повезут APC крупная компания и врят ли перенимала опыт централизованной экономики у СССР. Всё как всегда упрётся во время.

P.S. Не знаю про случаии, когда я выбирал я остановился на Smart-ах, действительно может лучше поднакопить $40 и купить его?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

8. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от PJ on 10-Июл-03, 08:38 
>
>Дык, как в том то и дело не пойму чем отличается наш
>маленький выделенный и работающий круглосуточно писюк (типа сервак), от обычного домашенго
>ПыКа?
>
Тем что за домашним ПыКа обычно сидит Юзверь, который, услышав писк UPS, выключает ПыКа безо всякого ПО и интерфейсных шнуров. За сервером (а не за ПК в режиме сервера) обычно никто не сидит да и находиться он может в закрытом помещении. Потому и нужен "умный" UPS, который корректно его выключит при необходимости
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

9. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от avs on 10-Июл-03, 10:41 
Ок, всем большое спасибо! Видимо буду думать о смартах!
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

18. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от VaNO email on 11-Июл-03, 16:19 
PowerCom он же Sven очень не рекомндую
на старом месте работы шеф очень любил экономить.
Пример в комнате 20 компов слегка моргнул свет
19 из них продолжают работать компьютер защищеный этим упсом презагружаеться.

А терь по существу немного
Упсы которые имеют ком порт
разделяються на две категории
Умные и не очень

Умные поддерживают сразу (ондовременно) 2 протокола
1. по Rx и Tx сообщают о себе кучу информации какое напряжение в сети как заряжена баттарея и пр.
2. На определенной ноге ком порта высталяет сигналы при переходе на баттарею и на определенной при зараде батареи менее чем на 3 мин работы
(как раз по этому событию я и шутдауню сервер)

Реализация протоколов и расположение ног у каждой фирмы свое
Более глупые упсы работают только по второму протоколу

Был умный дорогой УПС PowerWare именно эту модель NUT не поддерживал.
Мне удалось заставить его работать по протоколу №2 подправив файлик
genericups.h (кажется если надо уточню) там в конце даже есть специальный раздел для custom ups. Я не програмист но там все популярно видно.

Вывод: IMHO можно заставить работать с NUT любой
упс котрый имеет Ком порт
Пиши если что

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

19. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от PJ on 15-Июл-03, 17:15 
>PowerCom он же Sven очень не рекомндую
>на старом месте работы шеф очень любил экономить.
>Пример в комнате 20 компов слегка моргнул свет
>19 из них продолжают работать компьютер защищеный этим упсом презагружаеться.
>
Пример: в комнате Smart-UPS420, Smart-UPS700 и PowerCom King-800AP. Мигает свет (варят что-то неподалеку) - Smart'ы начинают щелкать как соловьи (на батарею - с батареи, то boost - то trim). Хотя у них всех выставлено AC Sensivity - Low
PowerCom - спокойно держит нагрузку и ничем не щелкает и ничего не перегружается

To Antonio: пробовал NUT c домашним PowerCom?

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

20. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от Antonio email on 15-Июл-03, 17:28 
>To Antonio: пробовал NUT c домашним PowerCom?

Будете смеяться, но в выходные я дома не был (кореша уволокли праздновать ДР на дачу еще в пятницу вечером, прибыл в понедельник прямо на работу в коматозном состоянии). На неделе -- не знаю, будет ли время, так что скорее всего, откладывается до следующих выходных.

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

23. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от Alatar email on 31-Дек-03, 14:35 
>PowerCom он же Sven очень не рекомндую
>на старом месте работы шеф очень любил экономить.
>Пример в комнате 20 компов слегка моргнул свет
>19 из них продолжают работать компьютер защищеный этим упсом презагружаеться.

У меня стоит PowerCom KIN-800AP - очень доволен сей штукой. Ничего лишнего и надежно. За полтора года работы никаких проблем с ним не возникало, хотя перебои со светом постоянные. Два компа держит около часа

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

21. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от vadim email on 16-Июл-03, 12:56 
>Расжевывать мне ничего не надо, просто подскажите модели с которыми точно не
>будет гемороя (желательно управляемые через rs-232, но можно и усб) изходя
>из собстыеннго опыта, знаний и т.д. Дальше я сам разберусь.
>
>Еще раз извините за ламерские вопросы, инета, увы, сейчас почти нет :(((
>
Попробуй связку APC Back-UPS CS 500 кабель 940-0127B (usb) и http://www.ranner.jawa.at/stuff/bkcsupsd.tgz
В реальной жизни еще не пробовал. Тестил только на "столе" - при выключении питания можно настроить свои скрипты которые и мыло отошлют и машину выключат (по крайней мере это обещают). До выключения машину не доводил, а вот при отключении питания - скрипт выполняется.


Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

22. "Господа, пару простых вопросов про UPS, не поможете?"  
Сообщение от user on 14-Окт-03, 14:39 
>Попробуй связку APC Back-UPS CS 500 кабель 940-0127B (usb) и http://www.ranner.jawa.at/stuff/bkcsupsd.tgz
>В реальной жизни еще не пробовал. Тестил только на "столе" - при
>выключении питания можно настроить свои скрипты которые и мыло отошлют и
>машину выключат (по крайней мере это обещают). До выключения машину не
>доводил, а вот при отключении питания - скрипт выполняется.

Не вздумайте связываться с APC серии - CS дешевая поделка ...
Геморой будет обязательно...
Покупайте нормальный Smart...

Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Оцените тред (1=ужас, 5=супер)? [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [Рекомендовать для помещения в FAQ]




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру