>У меня даже в случае Egys все заканчивается отваливанием
>хотя сначала я NUT отлаживал на APC Smart-UPS420 - с этим все
>ок
>подключаю Powercom - молчание :-(
>
>Конфигами NUT не поделишься? может быть я просто что-то упускаю из вида Powercom KIN-525AP, KIN-625AP. nut-1.3.8.
/usr/local/ups/etc/ups.conf
[piggy]
driver = powercom
port = /dev/ttyS0
type = Egys
Вот, в принципе, и все... Более-менее похожи на правду только напряжения, процент загрузки упса и индикация AVR (Normal/Boost). Остальные пареметры -- это нечто, это надо видеть.
"Родной" kinmon/upsmon показывает все правильно, но эта падла не умеет работать как демон... :(