Доброго времени. Есть сеть, порядка 20 узлов между узлами - OSPF. Между двумя узлами (скажем А и Б) из сети между которыми есть уже поток строится дополнительная трасса ВОЛС на которой будут стоять "подузлы" (назовём их а,б,в и т.д. всего 8 штук).На узлах А и Б роутеры (на которые приходят потоки Е1 в/из общую сеть) + 3750G (на которых крутятся сетки). На подузлах - Cisco 3000 План был такой: подузлы а,б,в и т.д. объединить в одну сеть (назовём её N.N.N.N), на 3750G поднять HSRP, дабы в случае порыва ВОЛС скажем посередине, одна часть подузлов выходила через узел А, а другая половина черз узел Б. Когда собирал на стенде всё вроде работало. Стали потихоньку собирать трассу и вылез косяк. На данный момент оптики пока нет, но HSRP включён. Узел "А" - актив, "Б" - standbuy. На узле Б - в 3750G транком воткнули девайс из сети N.N.N.N и вот незадача он не видит шлюз который в активе находится на узле А, и соответственно вся остальная сеть то же не видит этот девайс. т.е. получается что при обрыве оптики в общую сеть будут выходить только подузлы которые будут находиться ближе к активу. Вопрос так и должно быть ? или можно что то сделать ? Начинаю подозревать что так и должно быть, пассив становиться активом только если падает Vlan на активе. Тогда ещё вопрос, можно ли как то осуществить резервирование шлюза в моём случае ?
|