>>а с кросировкой ничего не напутано? насколько понимаю кабель должен быть перекрещен.
>>
>>можно для теста Port-to-Port Testing попробовать http://www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/technologies_tech_not...
> С кроссировками все нормально.Точно дело в кроссировке, если делали все как тут по инструкции.
Я собрал весь конфиг аналогично...
Дано: с3620 и с3640, в каждой по карточке VIC-E/M (первой ревизии именно)
У меня работает на 820 Гц в обе стороны одновременно, ставил два генератора.
Кроссировка для тип 5 / 4-проводной ТЧ-канал следующая (обычный разрезанный патч-корд RJ45-RJ45):
1 - не исп. <---> не исп. - 1 - бел. оранж.
2 - не исп. <---> не исп. - 2 - оранж.
3 - R <---> R - 3 - бел. зел.
4 - R1 <---> R1 - 4 - син.
5 - T1 <---> T1 - 5 - бел. син.
6 - T <---> T - 6 - зел.
7 - не исп. <---> не исп. - 7 - бел. кор
8 - не исп. <---> не исп. - 8 - кор.
генератор с одной стороны цепляю на 3,6 (R,T)
с другой стороны приемник (динамик 600 Ом) цепляю на 4,5 (R1,T1)
и наоборот соответственно.
тестировал как между маршртизаторами, так и заворачивая один порт на второй
вот конфиг для локального тестирования:
voice-port 0/1/0
operation 4-wire
type 5
input gain 14
output attenuation -6
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 102
!
voice-port 0/1/1
operation 4-wire
type 5
input gain 14
output attenuation -6
timeouts call-disconnect 3
connection trunk 101
!
dial-peer voice 101 pots
destination-pattern 101
port 0/1/0
!
dial-peer voice 102 pots
destination-pattern 102
port 0/1/1
!