"Ericsoon ECN320.Рвутся сессии у абонентов ADSL."  +/
Сообщение от hijke (ok) on 21-Июл-14, 14:40 
Доброго времени суток.
Имеется Ericsoon ECN320 c подключенными к нему платами ECN312.
Один порт - одна плата. На плате 12 абонентов.
Не так давно появилась проблема с обрывами сессий у клиентов.
Коммутатор(ECN320) периодически говорит что все платы становятся Unreacheble, но потом сразу же поднимаются. Соответственно скорее всего в этот момент и происходит падение ADSL линка и как следствие разрыв сессий у абонентов.
Таких коммутаторов на сети порядка 13 штук. Но проблема имеется только с четырьмя.
Три из них включены прямыми линками с D-Link DGS-3627G, один с DES-3526.
Линки с коммутаторов D-Link в сторону ECN не падают , на портах ошибок нет.
Во время таких падений пинги до самих коммутаторов ECN не увеличиваются.
Логи ECN пишут примерно следующее:
Type    Time    Message
ERROR    Jul 21 11:10:19    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=24.0; Sequence Number: 150601;
ERROR    Jul 21 11:10:19    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=23.0; Sequence Number: 150600;
ERROR    Jul 21 11:10:18    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=22.0; Sequence Number: 150599;
ERROR    Jul 21 11:10:18    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=21.0; Sequence Number: 150598;
ERROR    Jul 21 11:10:17    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=20.0; Sequence Number: 150597;
ERROR    Jul 21 11:10:17    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=10.0; Sequence Number: 150596;
ERROR    Jul 21 11:10:17    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,ECN330,Node=0.0; Sequence Number: 150595;
ERROR    Jul 21 11:09:42    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=9.0; Sequence Number: 150586;
ERROR    Jul 21 11:09:42    emp_appl: Alarm: Possible topology inconsistency detected at port: EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=9.0; Sequence Number: 150585;
ERROR    Jul 21 11:09:42    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=19.0; Sequence Number: 150583;
ERROR    Jul 21 11:09:42    emp_appl: Alarm: Possible topology inconsistency detected at port: EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=19.0; Sequence Number: 150582;
ERROR    Jul 21 11:09:21    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=8.0; Sequence Number: 150574;
ERROR    Jul 21 11:09:21    emp_appl: Alarm: Possible topology inconsistency detected at port: EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=8.0; Sequence Number: 150573;
ERROR    Jul 21 11:09:20    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=18.0; Sequence Number: 150572;
ERROR    Jul 21 11:09:20    emp_appl: Alarm: Possible topology inconsistency detected at port: EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=18.0; Sequence Number: 150571;
ERROR    Jul 21 11:08:59    emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=7.0; Sequence Number: 150559;
STP на D-Link'ах выключен и не используется, на ECN тоже выключен глобально.
В интернете по Ericsson мало чего удалось нарыть.  

Посоветуйте господа , что еще можно проверить/посмотреть?

Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "Ericsoon ECN320.Рвутся сессии у абонентов ADSL."  +1 +/
Сообщение от pavlinux (ok) on 22-Июл-14, 03:52 
> В интернете по Ericsson мало чего удалось нарыть.

http://www.ericsson.com/ru/ourportfolio/services/support

Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

2. "Ericsoon ECN320.Рвутся сессии у абонентов ADSL."  +/
Сообщение от hijke (ok) on 22-Июл-14, 07:04 
>> В интернете по Ericsson мало чего удалось нарыть.
> http://www.ericsson.com/ru/ourportfolio/services/support

На самом сайте про это оборудование ничего не нашлось.
Поддержка, которой уже нет у нас, платная у них я так понимаю.

Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

3. "Ericsoon ECN320.Рвутся сессии у абонентов ADSL."  +/
Сообщение от hijke (ok) on 26-Июл-14, 09:27 
Есть предположение что платы ребутятся получая команды по SNMP.


Ответить | Правка | ^ к родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору