Сообщение от Rootpassword (ok) on 21-Май-12, 09:22 
На сервере(3 года безпроблемной работы) ЛА неожиданно стало зашкаливать за 200 иногда.
Первая мысль-диски.
Смарт есть, смотрю.

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   239   238   021    Pre-fail  Always       -       1050
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       53
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   064   064   000    Old_age   Always       -       26888
10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   253   051    Pre-fail  Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0033   100   253   051    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       51
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   094   000    Old_age   Always       -       32
188 Command_Timeout         0x0032   100   053   000    Old_age   Always       -       144
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   067   063   045    Old_age   Always       -       33
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       50
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       53
194 Temperature_Celsius     0x0022   114   110   000    Old_age   Always       -       33
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       1
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       3
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0


Менять? End-to-End_Error и Reallocated Sectors Count печальны.

Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "SMART лог"  +/
Сообщение от Аноним (??) on 21-Май-12, 11:24 
Что тут печального?
Журналы на винте чистые?
В системных логах есть сообщения об ошибках обращения к винту?
Винт в райде?
Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору

2. "SMART лог"  +/
Сообщение от Rootpassword (ok) on 21-Май-12, 11:31 
> Что тут печального?
> Журналы на винте чистые?
> В системных логах есть сообщения об ошибках обращения к винту?
> Винт в райде?

Программный рейд.
а печально THRESH=097 при  VALUE=100 для End-to-End_Error
Это много, параметр-то Pre-fail. Или нет?

ошибки типа
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425497] Pid: 21540, comm: httpd Not tainted (2.6.26-2-686 #1)
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425548] EIP: 0073:[<b6a8d7f0>] EFLAGS: 00210286 CPU: 3
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425603] EIP is at 0xb6a8d7f0
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425645] EAX: 00000008 EBX: 00000003 ECX: 00000000 EDX: bfe533f4
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425697] ESI: bfe555e8 EDI: 00000001 EBP: bfe533d8 ESP: bfe5338c
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425748]  DS: 007b ES: 007b FS: 0000 GS: 0033 SS: 007b
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425797] CR0: 8005003b CR2: b6a8d7f0 CR3: 3371e000 CR4: 000006d0
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425849] DR0: 00000000 DR1: 00000000 DR2: 00000000 DR3: 00000000
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425902] DR6: ffff0ff0 DR7: 00000400
May 21 08:15:06 localhost kernel: [5718389.425948]  =======================

Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

5. "SMART лог"  +/
Сообщение от Аноним (??) on 21-Май-12, 13:32 
>ошибки типа

а причем тут винчестер?

>Программный рейд.

винты стоят одинаковые? round-robin? заюзывание и/о одинаковое?

Ответить | Правка | ^ к родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору

3. "SMART лог"  +/
Сообщение от Rootpassword (ok) on 21-Май-12, 11:36 
> Что тут печального?
> Журналы на винте чистые?
> В системных логах есть сообщения об ошибках обращения к винту?
> Винт в райде?

Ну и глянул сейчас статью. Про Атрибут: 05 Reallocated Sector Count
там написано, что 10 из 100 уже херово, а у меня 140 из 200.

http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml#05

> На счёт этого атрибута мнения разнятся. Лично я считаю, что если он достиг 10, диск нужно > обязательно менять — ведь это означает прогрессирующий процесс деградации состояния
>  поверхности либо блинов, либо головок, либо чего-то ещё аппаратного, и остановить этот  
> процесс возможности уже нет. Кстати, по сведениям лиц, приближенных к Hitachi, сама >Hitachi считает диск подлежащим замене, когда на нём находится уже 5 переназначенных >секторов. > Другой вопрос, официальная ли эта информация, и следуют ли этому мнению сервис->центры. Что-то мне подсказывает, что нет :)

Ответить | Правка | ^ к родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору

4. "SMART лог"  +/
Сообщение от Аноним (??) on 21-Май-12, 13:29 
> Ну и глянул сейчас статью. Про Атрибут: 05 Reallocated Sector Count
> там написано, что 10 из 100 уже херово, а у меня 140
> из 200.
> http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml#05

вот и читайте эту статью до просветления, у вас переназначенных секторов 0, не больше и не меньше.

Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору

6. "SMART лог"  +/
Сообщение от Rootpassword (ok) on 21-Май-12, 14:32 
>> Ну и глянул сейчас статью. Про Атрибут: 05 Reallocated Sector Count
>> там написано, что 10 из 100 уже херово, а у меня 140
>> из 200.
>> http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml#05
> вот и читайте эту статью до просветления, у вас переназначенных секторов 0,
> не больше и не меньше.

что-то да, я конкретно затупил. Не тот параметр смотрю.

Ответить | Правка | ^ к родителю #4 | Наверх | Cообщить модератору

7. "SMART лог"  +/
Сообщение от Аноним (??) on 21-Май-12, 16:52 
>>> Ну и глянул сейчас статью. Про Атрибут: 05 Reallocated Sector Count
>>> там написано, что 10 из 100 уже херово, а у меня 140
>>> из 200.
>>> http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml#05
>> вот и читайте эту статью до просветления, у вас переназначенных секторов 0,
>> не больше и не меньше.
> что-то да, я конкретно затупил. Не тот параметр смотрю.

эт бывает...

Ответить | Правка | ^ к родителю #6 | Наверх | Cообщить модератору