The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]




Версия для распечатки Пред. тема | След. тема
Новые ответы [ Отслеживать ]
Защита портов, !*! Monty, 08-Авг-06, 12:04  [смотреть все]
Народ, кто как защищает порты Cisco от выгорания во время грозы? Недавно сгорело половина коммутатора Catalyst, обидно же! Есть у кого-нибудь какие-то идеи? Как вы с таким справляетесь?
  • Защита портов, !*! citrin, 12:10 , 08-Авг-06 (1)
    >Народ, кто как защищает порты Cisco от выгорания во время грозы? Недавно
    >сгорело половина коммутатора Catalyst, обидно же! Есть у кого-нибудь какие-то идеи?
    >Как вы с таким справляетесь?

    Если есть деньги на Cisco то должны найтись деньги и на использование оптики в качестве воздушек.
    Нет меди - нет проблем.

  • Защита портов, !*! edwin, 12:17 , 08-Авг-06 (2)
    >Народ, кто как защищает порты Cisco от выгорания во время грозы? Недавно
    >сгорело половина коммутатора Catalyst, обидно же! Есть у кого-нибудь какие-то идеи?
    >Как вы с таким справляетесь?

    Для затравки
    http://www.gven.ru/og/6.html

    Набор серьезным материалов по теме:
    http://www.nag.ru/2004/0425/0425.shtml
    http://www.nag.ru/2003/0610/0610.shtml
    http://www.nag.ru/2003/0605/0605.shtml
    http://www.nag.ru/2001/0621/krep.shtml
    http://www.nag.ru/2001/0614/kat.shtml

    • Защита портов, !*! Darkllord, 13:04 , 08-Авг-06 (4)
      >>Народ, кто как защищает порты Cisco от выгорания во время грозы? Недавно
      >>сгорело половина коммутатора Catalyst, обидно же! Есть у кого-нибудь какие-то идеи?
      >>Как вы с таким справляетесь?
      >
      >Для затравки
      >http://www.gven.ru/og/6.html

      Неплохое соотношение цена-качество.
      Неплохо было бы протестировать в реальной ситуации.

  • Защита портов, !*! sclif13, 12:34 , 08-Авг-06 (3)
    >Народ, кто как защищает порты Cisco от выгорания во время грозы? Недавно
    >сгорело половина коммутатора Catalyst, обидно же! Есть у кого-нибудь какие-то идеи?
    >Как вы с таким справляетесь?

    Заземлять нужно!!!

  • Защита портов, !*! serega19861906, 19:50 , 15-Июн-10 (5)
    Защита источников питания от грозы

    Для того чтобы обезопасить аппаратуру от наведенных грозовыми раз­рядами импульсов, подвод электросети к телекоммуникационным и охранным устройствам, а также к системам видео­наблюдения, где она не может быть от­ключена по условиям эксплуатации, выполняют в соответствии с требова­ниями.  И, как правило, используют источники бесперебойного питания со встроенными сетевыми защитными устройствами.

    Но что делать тем, кто, например, оставляет на даче включенную аппара­туру, извещающую владельца о проник­новении на контролируемую террито­рию посторонних лиц. Для того чтобы снизить вероятность повреждения ох­ранного устройства при грозе, блок его питания нужно дополнить некоторыми элементами, резко ослабляющими им­пульсы высокого напряжения в сети, которые будем в дальнейшем называть сетевыми помехами.

    Эффективность подавле­ния таких помех одними и теми же элементами различ­на Отсюда следует первая особенность — защитное уст­ройство должно быть много­ступенчатым.

    Вторая особенность кон­струирования защитного устройства — необходимость наличия в нем проводника с нулевым потенциалом, “зем­лей”. Это условие легко со­блюсти в современных кварти­рах где электропроводка вы­полнена по трехпроводной схеме (”фаза” (L). “ноль” (N), “защитная земля” (РЕ)) . Если питающая элек­тросеть без защитного заземления, то придется либо самостоятельно создать контур заземления, либо смириться с тем, что подавление помех будет недо­статочно эффективным. Удовлетвори­тельно, если помехи с фазного провода отводят на нулевой, хорошо — с фазно­го провода и отдельно с нулевого про­вода на заземляющий отлично — с фаз­ного провода отдельно на нулевой и на заземляющий, а также с нулевого на заземляющий.

    Для ослабления продолжительных мощных помех порождаемых грозовы­ми разрядами, в качестве поглотителей энергии импульса применяют вакуум­ные и газонаполненные разрядники. Как показывает статистика, доля таких помех составляет примерно 20 %. Ос­тальные 80 % приходятся на кратковре­менные. которые эффективно подав­ляются параллельными защищаемой цепи конденсаторами и последователь­ными заградительными элементами — дросселями. Применяют также комби­нированный метод, когда мощные по­мехи ослабляются параллельно вклю­ченными поглощающими элементами (ограничителями напряжения), а мало­мощные — последовательно.Газонаполненные разрядники могут быть применены в двух- и трехэлектродном исполнении в зависимости от конструкции защитного устройства — двухпроводной или трехпроводной. По надежности функционирования и мак­симальному импульсному току такой ограничитель напряжения превосходит все остальные (рис. 1). Это цилиндри­ческий баллон с разрядными электро­дами в его торцах, наполненный инерт­ным газом. Недостатком разрядника яв­ляется его меньшее быстродействие по сравнению с другими защитными эле­ментами. что обусловлено необходи­мостью некоторого интервала времени для ионизации газа.http://radio-technica.ru/wp-content/uploads/2010/06/%D1... Рассмотрим трехэлектродный раз­рядник Т23-А230Х диаметром 8 и дли­ной 10 мм Несмотря на столь малые размеры, этот защитный элемент допускает пиковый разрядный ток в многократных одиночных импульсах 8/20 мкс (фронт/спад) до 20 кА или в течение 1 с выдерживает переменный разрядный ток 10 А частотой 50 Гц. Та­кая эффективность защиты обеспечена особой конструкцией разрядника, которую иллюстрирует рис 1. В исход­ном состоянии его сопротивление пре­вышает 10 Ом. Когда напряжение в разрядном промежутке создает напря­женность электрического поля, способ­ную вызвать ионизацию газа, происхо­дит электрический разряд, в результате чего сопротивление разрядника резко снижается. По завершении импульса инертный газ восстанавливает свои изоляционные свойства. Напряжение пробоя разрядного промежутка опреде­ляется как размерами и конструкцией электродов, так и свойствами запол­няющего газа — составом и давлением. Специальное компаундное покрытие электродов и керамического изолятора между ними активирует их эмиссион­ную способность. Кольцевая форма центрального электрода позволяет мак­симально использовать поверхность торцевых электродов 1 и 2, обеспечивая большой разряд­ный ток без эрозии токонесу­щих поверхностей.

    Чтобы компенсировать за­паздывание в срабатывании от помехи с крутым фронтом (1 кВ/мкс и более), разрядники в многоступенчатых защитных устройствах, как правило, до­полняют варисторами и за­щитными диодами, которые отводят на себя часть энергии импульсной помехи в началь­ный момент ее появления в электрической сети.

    Металлооксидный варистор аналогичен симметричному стабилитрону — при превыше­нии некоторого порогового значения прикладываемого напряжения сопротивление элемента резко падает. Классификационное напряжение варистора должно превышать максималь­ную амплитуду напряжения сети не менее чем на 5 %. Например, макси­мально допустимому повышению сете­вого напряжения 220 В на 20 % (264 В) соответствует амплитуда 374 В. Следо­вательно, классификационное напря­жение варистора должно быть не менее 393 В. Если использовать варистор. как во многих промышленно изготавливае­мых защитных устройствах, со стан­дартным классификационным напряже­нием 390 В, в силу допускаемой техно­логической погрешности данного параметра существует риск его поврежде­ния. Поэтому пунше его использовать с несколько большим классификацион­ным напряжением.

    Варистор характеризуется также не­которой предельной энергией импульса, которую он может поглотить без разру­шения. Такая характеристика обладает свойством накопления. Это значит, что прибор без ухудшения параметров спо­собен поглотить одиночный импульс с некоторой максимально допустимой энергией или некоторое число импуль­сов с меньшей энергией. Например, металлооксидный варистор диаметром 20 мм поглощает импульс с максималь­но допустимой энергией 410 Дж либо 10 импульсов с энергией 40 Дж. После выработки варистором заложенного ре­сурса его классификационное напряже­ние несколько увеличится, а затем с каж­дым последующим импульсом начнет резко снижаться, в результате варистор “выгорит”. Поэтому он подлежит замене при малейшем внешнем проявлении деградации (потемнении лакокрасочно­го покрытия). Необходимость контроля технического состояния варистора. на­ходящегося внутри закрытого сетевого фильтра, является его недостатком.

    Защитные диоды (Transient Voltage Suppressor), подобно стабилитронам, крайне быстро становятся проводящими при увеличении приложенного на­пряжения сверх напряжения открыва­ния. Время реакции такого прибора, осо­бенно безвыводного, составляет всего лишь несколько пикосекунд. Конечно, индуктивность выводов и подводящих проводов снижает быстродействие диода, но тем не менее оно остается самым высоким среди используемых ограничителей напряжения. Существуют как однополярные защитные диоды, так и с симметричной вольт-амперной характеристикой . что позволяет их использовать без дополнительных выпрямляющих диодов в цепях перемен­ного тока. При очень большом токе, в от­личие от газонаполненного разрядника, происходящий в защитном диоде электрический пробой становится необра­тимым. Такой элемент подлежит замене.

    Промышленно изготавливаемые уст­ройства защиты от высоковольтных им­пульсов в электросети как в нашей стра­не. так и за рубежом должны соответ­ствовать требованиям международных стандартов, утверждаемых Междуна­родной электротехнической комиссией (МЭК), и по общепринятой терминоло­гии подразделяются на I, II и III класс защиты. Устройства I класса предназна­чены для защиты электросети на вводе в здание перед счетчиком электрической энергии. Основными элементами таких устройств являются вакуумные и газона­полненные разрядники, способные ней­трализовать мощные грозовые разряды до 150 кА в импульсе, что соответствует прямому попаданию молнии с учетом растекания тока по подвергнувшейся электрическому удару поверхности.

    Устройства II класса ослабляют им­пульсные помехи в этажных и цеховых распределительных щитах. Наиболее часто используемый защитный элемент в таких устройствах — варистор.

    Устройства III класса предназначены для защиты отдельных устройств с по­требляемым током не более 16 А. Вы­полняют их, как правило, на защитных диодах.

    Разумеется, для безопасной экс­плуатации радиоаппаратуры пользова­тель может оборудовать такими устрой­ствами промышленного изготовления распределительную электросеть на даче или в квартире, но реализация такого решения может оказаться за­труднительной в финансовом отноше­нии. Гораздо дешевле обойдется само­стоятельное изготовление сетевого защитного устройства. В статье приведены рекомендации по изготовлению такого устройства, а на рис. 2 этой статьи показана его схема. http://radio-technica.ru/wp-content/uploads/2010/06/%D1... Но эти реко­мендации в свете всего вышесказанно­го отнюдь не бесспорны. Во-первых, за­щита всего лишь двухступенчатая (раз­рядник—защитный диод), и во-вторых, рабочее напряжение как диодов, так и разрядника выбрано явно заниженным по сравнению с требуемым. Очевидно, предполагалось, что эффективное зна­чение напряжения сети не превысит 220 В (амплитудное значение 310 В), а отклонение напряжения пробоя разряд­ника и открывания защитного диода от номинального значения — не более 10 % (350 – 35 = 315 В).

    На основе анализа современных представлений о требованиях к устрой­ствам грозозащиты и методов их прак­тической реализации автором разрабо­тано многоступенчатое защитное уст­ройство. схема которого показана на рис. 2.

    Устройство подключают к сети с помощью электрической вилки ХР1 с заземляющим контактом. Плавкие вставки FU1, FU2 рассчитаны на нагруз­ку до 1 кВт. подключаемую к розетке XS1 Их наличие значительно повышает надежность защитного устройства и продлевает ресурс используемых в нем других элементов. Кратковременные помехи, неспособные вызвать срабаты­вание разрядника F1, будут ослаблены дросселями L2—L4 и поглощены защит­ным диодом VD1. Значительный вклад в ослабление таких помех вносит также надетый на сетевой кабель ферритовый цилиндр, в результате чего образуется дроссель L1. Окончательно подавляет симметричные кратковременные сете­вые помехи конденсатор С1, несиммет­ричные — С2 и СЗ.

    Подавление фронта продолжитель­ных сетевых помех, порождаемых гро­зовыми разрядами, происходит в первую очередь защитным диодом VD1 и варисторами RU1—RU3. Через 250 нс включившийся разрядник F1 отводит помеху на себя, а сработавшие плавкие вставки FU1. FU2 отключают источник питания аппаратуры от сети до наступ­ления критических последствий.

    Рассеиваемая защитными элемен­тами в сетевом фильтре энергия им­пульсных помех выделяется в виде тепла при этом температура элемен­тов может достигать 200 С и более. Поэтому из соображении пожарной безопасности корпус устройства необ­ходимо изготавливать только из метал­ла. Соединение корпуса с проводом от заземляющего контакта вилки ХР1 вы­полняют в непосредственной близости от ввода сетевого кабеля в корпус фильтра. Розетку XS1 соединяют корот­кими проводами с соответствующими контактными площадками, указанными на чертеже печатной платы устройства (рис. 3) фотография платы показана на рис. 4: http://radio-technica.ru/transformatory/zashhita-istochnikov...




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру