Нужен хелп гуру )
Вообщем есть 2 каталиста 2960 один в одном здании второй во втором. Есть два линка между зданиями по оптике, в каталисты выходят езернеты с медиаконверторов в каталисты, естественно есть задача чтобы один линк был основной, второй резервный и при падении основного переключалось на резерв, при восстановлении включалось на основной. Делаю на обоих каталистах:interface Port-channel1
interface GigabitEthernet0/1
channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet0/2
channel-group 1 mode active
При включении в порты обоих линков все некоторое время работает хорошо, а вот минут через 5-10 начинается дурдом в сети. В логах летят постоянно
Host "MAC" in vlan 1 is flapping between port GigabitEthernet0/1 and GigabitEthernet0/2
Как раз в ети порты воткнуты линки. Я смотрел прилично конфигов на ету тему, но так нефига в них и не понял. Как организовать самую простую схему подобной задачи?
Заранее спасибо.